      防雷接地施工方案
  1、接地极制作:如右图用φ57镀锌钢管制作接地极,用―80*8镀锌扁钢制作Ω卡,与镀锌扁钢焊接,用来连接接地干线。
  2、接地网施工:接地极应垂直打入地下,其顶端距地面1.4m,接地干线埋深1.5m,夯打埋入时,接地极顶端须套入厚30mm的钢板护罩;接地极间距为10m,距离建筑物1.6m,拐弯处不得埋设接地极。
  3、接地扁钢为竖直埋设,连接采用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍(且至少3个棱面焊接)。应事先平直后沿接地极依次焊接,不应有高低起伏,焊缝饱满,牢固,焊后去药皮,刷沥青漆。所有接地网外缘各角应做成圆弧型,半径不小于4m。接地干线与底部深于0.8m的沟道交叉时,应将接地干线局部埋深穿过沟底,不得使接地干线断开。
  4、施工完毕,自检合格并填写记录后,请有关部门验收合格并有验收记录签证方可回填;回填土不可夹杂石块、建筑废料和垃圾。
  5、架构避雷针引下线安装
  5.1架构避雷针引下线用―80*8镀锌扁钢,调直后配合建筑吊装进行安装。
  5.2引下线用抱箍固定在砼杆上,且上下与杆中心线重合。固定牢固,抱箍与螺栓必须是热镀锌。
  6、集中接地装置施工
  6.1集中接地装置是半径为3m的封闭的圆,三根接地极将圆周三等分,并用―80*8镀锌扁钢连接成圆。由圆心分别向三点连接,避雷针引下线与中心相连。
  6.2独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离大于3m。
  7、其它施工
  7.1接地线接于电机、电器外壳以及可移动的金属架构上面时,可采用螺栓连接,并加装弹簧垫等防护措施(螺栓连接应有防锈措施)。
  7.2屋内地线应与屋外接地网连接,穿墙应有套管保护。屋内电气每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接多个需要接地的电气;屋内侧壁接地线在经过门口时,门口地段应埋入底板内。室内明敷地线安装应按规范要求施工。
  7.3在接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加补偿器;补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
  7.4接地网边缘经常有人出入的走道设帽式均压带。
  8、接地网施工完毕后,测接地电阻应不大于0.14欧姆,独立避雷针集中接地装置冲击接地电阻应不大于10欧姆。
  9、进出主厂房的金属管道、电缆桥架及电缆金属外皮在进出口处就近接入接地装置上。
  10、发电机外壳,中性点柜的金属底座及外壳,离相封闭母线的外壳,避雷器接地端子等设备需采用-80×8mm的专门接地线接地,直接与-4.5m层地下接地网连接。直接接地的低压中性点接地线采用-80×8mm专门接地线接地与接地干线连接。
  11、电气设备应以单独的接地线与接地网连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的部分。
  12、对于不要求采用专门敷设接地线的交流电气设备的接地,可利用自然接地体,如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,电梯竖井,起重机与升降机的钢轨道和构架,输煤皮带的钢梁。电除尘器的钢架构和配线的钢管等接地体接地,但不得使用蛇皮管,保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮作接地线,自然体至少两点与接地网相连。自然体必须具有良好的电气通路。当利用串接的金属构件作为接地线时,构件之间应以截面不小于100mm2的钢材焊接。
  13、根据除尘器厂家要求,电除尘两侧钢柱需与接地网连接
收录时间:日 02:28:50 来源:国联资源网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:各种接地引线做法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
各种接地引线做法
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:海口
头衔:项目经理
悬赏分:100
浏览数:2878
防雷问题,预留40*4镀锌扁钢工程量怎样算,套什么定额?
如图,在接地电阻测试点室外距地面-0.8米处,预留40*4镀锌扁钢,伸出不少于1米,且与引下线可靠焊接,(预留补打人工接地极)
建筑物四个角各有一个电阻测试箱,而引下线就有24处,
40*4镀锌扁钢是在四个角才有?还是有引下线的地方就有?
这个预留40*4镀锌扁钢套什么定额?
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
如图,在接地电阻测试点室外距地面-0.8米处,预留40*4镀锌扁钢,伸出不少于1米,且与引下线可靠焊接,(预留补打人工接地极)建筑物四个角各有一个电阻测试箱,而引下线就有24处, 40*4镀锌扁钢是在四个角才有?
回复:四角设置,其余不需要;这个一般设计有说明或平面图有标注,按设计执行即可;
还是有引下线的地方就有?
回复:不是;
这个预留40*4镀锌扁钢套什么定额?
回复:执行接地母线埋地敷设子目即可。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
每个引下线处都要,预留扁钢套室外母线敷设
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
根据设计引下线处和测试点都要用-40*4扁钢引出按米计算套室外母线敷设子目。
地区:上海
等级:8 级
头衔:项目经理★
&&& 你好,你施工的项目应该是工厂,在一般项目中,工厂都需要预留热镀锌扁钢40*4,除预留打接地桩用外,有的地方,还需要在室外环形一圈敷设扁钢,你的项目设计要求是在每一个点都需要预留不小于1米的热镀锌扁钢,高度在室外地下0.8米处,室外的套室外母线敷设子目,我不知你说的室内的是在地面以下,还是在地面以上,如果在地面以上就套室内母线敷设子目,在地下就套室外母线子目。
地区:江苏
等级:9 级
头衔:副总
1、每一个测试点才要用-40*4扁钢引出,也就是你说的4个角,四处,这个是留着打人工接地极的,接地电阻不满足要求的时候使用,其余20处不需要
2、套室外母线敷设子目
地区:山西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
如图,在接地电阻测试点室外距地面-0.8米处,预留40*4镀锌扁钢,伸出不少于1米,且与引下线可靠焊接,(预留补打人工接地极)建筑物四个角各有一个电阻测试箱,而引下线就有24处, 40*4镀锌扁钢是在四个角才有,说明这四处是“预留补打人工接地极”使用的。当经过测试的防雷接地电阻值达到设计要求后,就不需要补打人工接地极了;当经过测试的防雷接地电阻值没有达到设计要求后,就需要使用这四处预留镀锌扁钢连接补打人工接地极了,接补打人工接地极在预算造价不必报价,在需要接补打人工接地极施工时作现场签证结算。不是有引下线的地方就有镀锌扁钢。 这个预留40*4镀锌扁钢套套用室外接地母线定额子目即可。
地区:湖北
等级:8 级
头衔:项目经理★
图纸会说明,如果没有说明,只有测试点处有,其他地方不要。套室外母线子目
地区:湖北
等级:2 级
头衔:泥土工
(由于图纸不全)如果在建筑物底层是用40*4的镀锌扁钢做的闭合式接地网的话,只有4处应该可以。如果不是闭合式接地网,在每处都要有。只有这样才能在接地电阻值达不到设计要求时,再增加接地极。扁钢应该套室外接地母线敷设子母。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
变电站主接地网施工工艺流程及操作要点解析.docx 16页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
变电站主接地网施工工艺流程及操作要点解析
你可能关注的文档:
······
变电站主接地网施工工艺流程及操作要点变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。施工工艺流程施工工艺流程及操作要点前期准备工作施工技术资料的准备开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。施工材料的准备及材料质量保证措施施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具表1主要施工机具的配置表序号机械或设备名称规格型号数量备注1三级电源箱若干2模具\焊机根据材料规格若干3移动式工具箱1只4液力剪线器2把5现场搬运车1辆6锹、洋镐/若干7弯排机1台8切割机1台9冲击电钻1把10电焊机3台11水准仪DS31台12皮尺50m2把13卷尺5m5把表2主接地网施工施工人员配置表序号岗位名称人数备注工作负责人1技术员1安全监督1质量监督1施工人员10挖机操作工,扁钢下料制作工,放热焊操作工等施工现场准备根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。接地沟开挖根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。开挖完成的接地沟接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类安全防护措施,确保安全文明施工。进行接地沟深度深测量垂直接地体安装按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。按设计图纸的位置安装垂直接地体。垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。角钢接地体埋深图示角钢接地体放入接地沟主接地网敷设、焊(熔)接主接地网的敷设与施工应与土建工程的场地平整、填方、挖沟渠、基础和电缆沟的开挖配合进行。并在构支架基础、设备基础边根据图纸接地引下方向将接地引线引出基础表面100-200mm左右。接地引线引出偏长过于浪费引出基础面100-200mm左右便于后续设备引下连接即可主接地线在经过构支架基础、电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方经过,或适当调整采取弯曲等方式绕过,不得浇制在混凝土中。接地体在通过道路、管道、墙壁及其它可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。主接地网扁钢窗口雨水井等不符合规范要求电缆沟沟道下的接地扁钢弯曲通过碰到基础的接地扁钢弯曲通过主接地网埋设深度应符合设计图纸上规定的要求,一般不应小于600mm。垂直接地体及水平接地体的间距应符合设计的规定。当无规定时,垂直接地体的间距不应小于5米,水平接地体的间距大于等于5米,间距一般不宜小于8000mm。主接地网的边缘应闭合,转角处应做成圆弧状,圆弧的半径应大于均压带间距的一半。主接地网内均压带基本上按照等间距布置,局部可根据情况进行适当调整,进35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的大门、走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的“帽檐式”均压带。“帽檐式”均压带示意图主接地网水平网施工时,应采取防沉降措施,可沿接地体每间隔50米绕制“Ω”型伸缩节。防沉降“Ω”型伸缩节开变压器、避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器支架均要双接地。每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接,不得串接在一根引下线上。一般情况下,并联电容器组的串联电抗器、站用电回路的限流电抗器、并联电抗器回路中的支柱绝缘子的基础内均压环不得形成封闭金属回路。已完成的设备基础均压环电抗器的均压环已断开主接地网若采用镀锡铜绞线(镀铜钢绞线),镀锡铜绞线(镀铜钢绞线)的连接采用火泥熔接技术,熔接的具体要求为:对应焊接点的模具规格必须正确并完好,焊接点导体的焊接模具必须清洁、干燥,尤其是重复使用的模具,其焊渣必须清理干净并保证模具完好。接头焊接应预热模具,模具内热熔剂填充密实,点火过程安全
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 福田双排微卡2017新款 的文章

 

随机推荐