供热、供暖常识解答:温度、压力、流量各类关系.热力问题咨询一、1供暖(热水)温度与供热面积的关系?如:换热站一次管网要求供水温度不低于多少?2供暖(热水)压力与供热面积的关系?如:换热站一次管网要求供水压力不低于多少?3供暖(热水)流量与供热面积的关系?如:每1万m2供热面积需一次管网热水 吨/小时.4供暖(热水)温度与供热距离的关系?如:热水管道每km温降多少?5供暖(热水)压力与供热距离、高度的关系?如:热水管道每km压降多少?每升高10m压降多少?6中继泵站如何设置(多少km设置)?高楼如何提压(高多少m提压)?7如何根据供热面积确定供暖(热水)管径?8供暖(热水)有效半径是都少?二、1供热(蒸汽)温度与流量的关系?2供热(蒸汽)压力与流量的关系?如:是否在同等情况下,流量小压力就大?3供热(蒸汽)温度与压力的关系?如:是否在同等情况下,温度高压力就大?4供热(蒸汽)温度与距离的关系?如:蒸汽管道每km温降多少?5供热(蒸汽)压力与距离的关系?如:蒸汽管道每km压降多少?6蒸汽管道为何不能用中继泵站?8供暖(热水)有效半径是都少?三、1烧一吨蒸汽需要标煤多少 kg
伤逝689xGd
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
日了,问题太多了,刚给5块钱,老子学一把雷锋吧. 1,换热站一次网水温应不低于75度,但是越高越好,一般都是90度往上.2,换热站压力保持在4个就足够.3,供暖流量和供热面积没有太直接关系.4,管网铺设合理,每公里降温不超过1度.5,管道不降压,每10米会降低1个压.6,中继泵站视实际情况而定,没有定论.高层如果高于10层,需要提压.(前提条件是平原地带、稳压4个)7,供热面积和供暖管径是平方的关系.比如108mm(内径为1分米)的管子,可供1万平方,529mm(内径为5分米)的管子可供25万平方.以此类推.8,直供的话,3公里以内可以,但是我建议2公里以内.换热的话,距离可以加倍.有什么问题可以加我扣扣
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4  【学员问题】换热站运行过程中易出现的故障有哪些?
  【解答】1、换热器换热量不足换热器换热量不足
  一般主要由下列因素造成:选型过小、汽量不足、凝水排放不畅、水路堵塞、换热器内空气未排出、换热器内结垢严重等。
  1.1 选型过小
  在循环水流程及加热蒸汽流程均无问题的情况下,进汽压力较高时才能达到换热量要求,且凝结水排放温度高;汽压一旦降低,则无法保证换热量,这种情况一般是因为散热器选型过小造成的。选型过小,凝结水排放温度高,造成热量浪费。且汽压低时无法保证正常供热,应及时更换或增加换热器。
  1.2 汽量不足
  表现为换热器进汽压力较低时换热量得不到保障。应检查减压阀调整是否正确。若减压阀前压力较低,减压阀不能启动,应将减压阀旁路阀打开。若主汽阀前压力过低,应检查外汽网和汽源,只要蒸汽压力得到解决,换热量也就能保证了。
  1.3 凝水排放不畅
  若是由于疏水器堵塞造成,只要清理疏水器就能得到及时解决。另外,凝水管道设计过小,也会造成凝水排放不畅,给换热量的调节造成困难。此种情况下要加大凝水管道尺寸才能解决。
  1.4 水路堵塞
  特征:换热器出水与进水温差大,进水与出水压差大,且凝结水温度高,换热量不足。水路堵塞造成换热器水循环流量减少,且换热系数降低。处理办法:一是进行反冲洗,二是拆开换热器清理。造成换热器水路堵塞的原因是外管网特别是新建管网杂质多且除污器除污能力太差所致。应及时改造除污器,提高其除污性能,并定期排放除污器内污物。另外,要加强新建管网的,安装过程中一定要清理干净管道内异物,新建管网应冲洗干净后再并网进行。
  1.5 汽路堵塞
  特征:进、出水温差小,凝结水温度低(几乎与进水温度一致),但蒸汽压力并不低。处理方法:首先检查疏水器是否堵塞,疏水管道疏水量是否达到要求;其次检查蒸汽过滤器及进汽阀。蒸汽管道若没设过滤器则应考虑换热器汽路堵塞的可能性。换热器汽路堵塞与否与蒸汽管道施工完毕管道清洗质量的好坏有关。换热器汽路堵塞严重时应拆开换热器清理。
  1.6 换热器内空气未排出
  只要注意初投运时排出换热器内空气,并在运行中检查排气就能避免这种情况发生。
  1.7 换热器内结垢严重
  换热器结垢的原因是循环水水质差。预防办法一是要控制循环水的水质;二是要合理控制量调节与质调节的范围;三是要努力减少管网失水量。换热器结垢造成出水温度低,凝结水排放温度高,换热器效率大大降低。处理办法:一是拆开换热器清理,二是对换热器进行化学清洗。
  2、循环水流量不足
  如果供暖用户不断增加,而水泵仍是原来的水泵,就会使系统循环水流量不足,应更换循环泵或增加循环泵运行台数。循环水流量不足表现为供水、回水温差过大。主要应检查泵内是否积气或堵塞,叶轮是否磨损或是否有其他毛病影响水泵性能。应检查循环泵进、出口阀门,循环泵旁路泄压管止回阀及除污器等。除污器堵塞(除污器前后压差过大)将造成循环泵进口压力过低,甚至抽空,影响循环水流量。若除污器清理干净后,泵进口管仍抽空时,一般是除污器设计过流量不足造成的,应改造除污器,加大其过流量。
  3、换热器内水击
  换热器内水击一般是由于换热器内凝结水水位过高造成的。一般通过加大凝结水排放量就可以解决。也可暂停蒸汽,将凝结水排出后再通入蒸汽。
  4、换热器泄漏
  换热器泄漏分外漏和内漏两种。外漏易发现,根据外漏原因采取相应对策处理即可。若是换热器内漏,一般换热器内有水击声,且凝结水水量大增,停汽后凝水排放不止,此种情况应拆开换热器修理。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。

我要回帖

更多关于 生化奇兵无限闪退 的文章

 

随机推荐