一种有效的10kV架空线多台分段开关过流保护配合策略的研究
本文以榆横工业区内的两条10kV手拉手架空电力线为例,提出10kV线路分段开关较多的时候,按照常规三段式过流保护配合策略进行整定,将出现整定计算困难和越级跳闸的现实难题.基于此问题,本文研究提出一种有效的10kV架空线多台分段开关过流保护配合策略,即多套保护定值模式,开关依次交替配置过流Ⅰ、Ⅱ和Ⅰ、Ⅲ段保护.之后本文应用PSCAD仿真软件建模并进行仿真实验,结果表明,这种策略可有效防止10kV线路多台分段开关上下级配合出现拒动、误动、越级跳闸的问题,为多台开关的过流保护配合提供一种有效思路,对多开关的10kV线路运行和设备采购均具有现实指导意义.
作者单位:
陕西地方电力(集团)有限公司榆横工业区供电分公司,陕西榆林,719000
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社高清多画面处理器--深圳市南田科技有限公司-电视机拼接,VGA画面分割器,高清画面分割器,液晶拼接控制器,VGA分割器,电视机拼接处理器,四画面处理器,四画面拼接器,HDMI画面分割器,DVI画面分割器,SDI画面分割器
高清多画面处理器
NTG1601高清画面分割器,是一款高性能的图像处理设备,主要用于多画面显示控制,实现多路输入信号以分割的形式输出显示,是大屏幕显示系统的核心控制部件。它能够将多路高清/标清视频输入(VGA/DVI/HDMI/SDI/CVBS)以全屏显示或者多窗口的模式通过任意一个端口输出给显示设备,广泛适用于网络操作中心、公共控制中心、智能交通管理中心、处理中心、民用或军事监视系统、呼叫中心、金融中心、视频会议等。
产品特点:
1、单机最大可以支持16个画面分割,输入信号可支持VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS等信号源,支持1080P高清视频输出,且输出分辨率可以调节;
2、支持多种显示模式,可平均分割、任意分割、画中画、漫游等功能;
3、控制方式:&RS232串口、红外摇控;
4、预设场景以及场景记忆功能;
5、先进的纯硬件设计架构;
6、可靠性高,可满足每周七天、每天24小时不间断工作。
系统拓扑图:
技术参数:
同步模式&&
HV分离同步、复合同步、绿同步
像素时钟&&
640x480/85HZ&至&HZ
24bit,1677万色
缩放和显示
图像控制&&&
移动、变形、亮度、对比度、色温;
HDMI/DVI输入
输入接口&&
DVI(兼容HDMI、VGA信号)
支持480I~1080P输入,DVI信号支持640x480/85HZ&至HZ
色彩深度&&
24bit,1677万色
缩放和显示
图像控制&&&
移动、变形、亮度、对比度、色温;
输入格式&&
NTSC、PAL或SECAM
识别方式&&
图像控制&&&
移动、变形、亮度、对比度、色温;
DVI-I连接器 (适合模拟和数字,包括DVI-I至HD15适配器)
模拟和数字信号同时输出
输出分辨率
640x480&至&
输出刷新频率&
色彩深度&&
24bit,1677万色
AC 90-240V/50-60HZ
单个机箱最多可以支持16个画面,单元较多时机箱可以级联使用
长x宽x高483mmx390mmx310mm
上一产品:下一产品:没有了以下试题来自:
多项选择题对配电网主接线的要求有()。
A.配电网的主接线应符合城市供电可靠性的要求,任何设备均具有双向送电的可能性,应尽可能地缩小停电范围
B.配电网的接线应该具有双电源的条件,两电源点互相连接贯通,并以环网供电
C.城市配电网的供电方式主要采用的还是单电源供电
D.线路分段可以采用自动重合器、自动分段器
E.城区配电网的用户应根据其性质及其重要性采取不同的接线方式
F.城区配电网的用户应根据其负荷性质及其重要性应用双台变压器
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.欠设备的运行方案与事故预演
B.设备名称、运行编号、标志牌齐全
C.运行规程齐全、人员培训合格、操作工具及安全工器具完备
D.配置操作所需的专用工具、常用备品备件
E.验收合格并办理移交手续
A.班组长是本班组安全第一责任人,对本班组人员在生产作业过程中的安全健康负责,对所管辖设备进行安全运行检查
B.负责制定并组织实施控制异常和未遂的安全目标,应用安全性评价、危险点分析和预控等方法,及时发现问题和异常,采取合理安全措施
C.组织班组成员到其他地区参观学习
D.组织实行标准化作业,对生产现场安全措施的合理性、可靠性、完整性负责
E.贯彻执行现场安全规程规定和技术标准,及时对现场运行规程提出修改建议,及时制止违章违纪行为,组织学习事故通报,吸取教训,采取措施,防止同类事故重复发生
F.主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的班组安全日活动,并督促做好安全活动记录
G.督促工作负责人做好每项工作任务(倒闸操作、检修、施工、试验等)事先的技术交底和安全措施交底工作,并做好记录
H.对全体工作人员进行经常性的安全思想教育,协助做好岗位安全技术培训、新入厂工人、变换工种人员的安全教育培训,积极组织班组人员参加急救培训,做到人人能进行现场急救
I.组织开展和参加定期安全检查、&安全生产月&和专项安全检嘶疃涫瞪霞断麓锏母飨罘词鹿始际醮胧
J.经常检查本班组工作场所(每周不少于一次)的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况,对发现的隐患做到及时登记上报和处理,对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查K
K.支持班组安全员履行自己的职责,对本班组发生的事故、障碍、异常、未遂、违章,及时登记上报,并组织分析原因,总结教训,落实改进措施
A.成立查评组,制订查评计划
B.宣传培训干部职工,明确评价的目的、必要性、指导思想和具体开展方法
C.成立安全组,制订安全计划
D.车间、工区和班组自查,发现问题汇总后上报
E.分专业开展查评活动,提出专业似佬〗
F.整理查评结果,提出自查报告,明确分项结果及主要整改建议
G.根据整改建议,落实责任制
H.层层分解评价项目,落实责任制
A.锯电缆之前,应与电缆走向图图纸核对相符
B.扶绝缘柄的人应戴绝缘手套
C.用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作
D.防止感应电的方法将电缆接地
E.扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上
F.使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电
A.干式电力变压器安装的场所符合制造厂对环境的要求,室内清洁,无其他非建筑结构的贯穿设施,顶板不渗漏
B.基础设施满足载荷、防震、底部通风等要求;室内通风和消防设施符合有关规定,通风管道密封良好,通风孔洞不与其他通风系统相相通
C.400kVA以上的变压器应采用通风设施
D.温控、温显装置设在明显位置,以便于观察;室内照明布置符合有关规定
E.室内门窗应采用不燃或难燃材料,门向内开,门上标有设备名称和安全瞀告标志,保护性网门、栏杆等安全设施完善服务热线:400-030-1787
马工(7*24)
电话:1 郑小姐(9:00-18:00)
1、纯硬件架构,超强稳定性
2、支持最大分辨率,60Hz
3、支持CVBS、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种信号输入
4、平稳地调整输入信号大小和移动输入信号
5、单画面、画中画,四分屏、六分屏、九分屏,最多可达十六分屏;八分屏、十三分屏两种不等分屏
6、信号平稳,实时显示
7、可实现键盘控制
产品说明书

我要回帖

更多关于 附注我爱你 电影天堂 的文章

 

随机推荐