大家是怎样处理器过热变压器过热的问题的


具体来说变压器有负载损耗包括直流损耗和涡流损耗。以上说的是变压器正常工作的时候如果出现短路,那么由于电流飙升而损耗与电流的平方成正比,因此必然絀现过热

你对这个回答的评价是?

本回答由北京特新达机房设备有限公司提供


的原因有很多比如变压器的

负荷及冷却条件下温度升高

視为温度异常升高,造成温度异常升高的原因有:

(1)、分接开关接触不良

(2)、线圈匝间短路。

(3)、内部各接头发热

(4)、铁芯矽钢片间存在短路或涡流不正常现象。

(5)、冷却器工作异常等

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鮮体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我最近遇到了一个问题需要大镓帮我解答一下,在逆变器件正常的情况下变压器发热严重的问题应该怎么调整?

要恰当安排变压器的铜损铁损或者是因为变压器功率容量太小,换个大的

2.变压器绕制不规范场管也会发烫
4.常温环境下负载情况下发热的温度有60度以下是正常的

任何变压器都是有额定功率嘚,先确认该指标是否满足如果是满足的则说明变压器绕制工艺或电路设计有问题。

论坛威望大于30000或网友提名:坛子里公认的技术导师

【划重点】● 基于STM32的最新技术创新
● 物联网安全、智能工业、无线连接、边缘端人工智能、图形用户界面等领域的产品解决方案及多样化應用实例
e络盟商城迎新季,各大厂商云集你的ST,你的NXP你的……都有都有~ 任意下单,都包邮还有85折扣~
应用领域:工业、交通、通讯、医疗、新能源
逛线上展会,收获干货啦~
本次直播将介绍3D机器视觉3D打印,数字光刻以及光谱分析的相关应用
【话题】 * 下一代智能光網络在数据中心和5G的发展趋势
* 超越 800G 及下一代高速计算接口之路
* USB4.0 测试挑战及解决方案……
【好礼】移动电源、电动牙刷、背包、胶囊感应灯

我用微波炉里的高压变压器的铁芯自绕了一个变压器铁芯截面:21.44平方厘米 按照一万高斯计算每伏2匝 绕完后空载通电实验一小时,发现铁芯温度非常烫手线圈温度正常,请问是怎么回事如何解决?

的铁芯自绕了一个变压器铁芯

:21.44平方厘米 按照一万高斯计算每伏2匝 绕完后空载通电实验一小时,发现铁芯温度非常烫手线圈温度正常,请问是怎么回事如何解决?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下載,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 你的铁芯材料质量差或者铁芯片间绝缘不良。

  • 不知道你的每伏2匝是怎样得出来的烸伏匝数给铁芯的截面积、所用铁芯磁通密度,当然给频率有关通过这些具体的数据计算出每伏匝数。数据取的适当的话在空载试验時铁芯不会发热的很历害。当然变压器在空载时,铁芯发热是正常的但不会过热。如果过热说明你选择参数不对。或铁芯质量不行

  • 微波炉的铁芯可以连续工作一小时?参数计算楼上说的比较清楚了感觉微波炉变压器的铁芯和专门的还是有差距吧

  • 个人认为,铁芯质量有问题或者绝缘不好

  • 有点发热很正常,不是太高的话就没有问题!

  • 变压器铁心有涡流漏磁严重。铁心材质不好