1.1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
  1.2消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
  1.3各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
  1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
  1.5启动电流较大的消防设备宜分时启动。
  1.6需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。&
自动喷水灭火系统的联动控制设计
2.1湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
  2手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
  3水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
2.2预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合2.1条的规定。
  2手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。使用消防。
  3水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
2.3雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
  2手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。
  3水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
2.4自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
  2手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。
  3压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器。&
消火栓系统的联动控制设计
3.1联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。推荐使用消防宝来维保消火栓系统。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
  3.2手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
  3.3消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。&
气体灭火、泡沬灭火系统的联动控制设计
4.1气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。
4.2气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
  1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按GB第6.2节的规定分别计算保护面积。
  2气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。可通过意静科技3D灭火演示系统查看气体灭火的联动效果。
  3联动控制信号应包括下列内容:
  (1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
  (2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
  (3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
  (4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。
  4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
  5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
4.3气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
  1气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。
  2气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合4.2条的规定。
4.4气体灭火系统、泡沫灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:
  1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置、泡沫灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合4.2条第3款和第5款规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
  2气体灭火控制器、泡沫灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合第4.2条第3款和第5款规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。
4.5气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
  1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
  2选择阀的动作信号。
  3压力开关的动作信号。
&4.6在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。&
 防烟排烟系统的联动控制设计
5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
  1应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口幵启和加压送风机启动。
  2应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
5.2排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
  1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
  2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
&5.3防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采州专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
  5.4送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。
  5.5排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。&
防火门及防火卷帘系统的联动控制设计
6.1防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:  1应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
  2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
  6.2防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
  & 6.3疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
  2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
  6.4非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
  1联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,意静物联网维保,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
  2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
  6.5防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。&
电梯的联动控制设计
  & &7.1消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
  7.2电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。&
火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
  &8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
  8.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报臀控制器或消防联动控制器控制。
  8.3公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾卢警报器;学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。
  8.4火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
  8.5同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
  8.6火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
  8.7集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
  8.8消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
  8.9消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
  8.10在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。
  8.11消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。
  8.12消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。&&
消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计
& & & 9.1消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:
  1集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。
  2集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。
  3自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电筘实现。
  9.2当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投人应急状态的启动时间不应大于5s。推荐使用意静消防宝产品维保应急照明设施。&
相关联动控制设计
10.1消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
  10.2消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
  10.3消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
PS:本文来源于消防百事通
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。查看: 30754|回复: 1
消防电路自动报警及联动原理
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
& & 一.火灾自动报警控制系统的组成及动作原理
火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防、控制器主机和显示系统组成。
1.光电感烟探头
光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
2.差定温式探测器
差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。
3.手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。
4.消火栓按钮
消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。
动作温度68℃玻璃球充液颜色为红色。动作温度93℃玻璃球充液颜色为绿色,厨房等高温场所使用
6.水流指示
在喷淋系统的楼层支路管道上安装,从顶楼到地下每层1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。
7.湿式报警阀
它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。
排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。
在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀.
10.正压送风机
火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态 。
11.正压送风阀
正压送风是阻止烟气进入疏散区域 。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止烟气的目的。
12.新风机组
楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
13.空调机组
少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。
防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2.阻止火源从风管往其它地方扩散。
15.消防电梯
火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。
16.消防广播
用于指挥疏散
17.消防电话
用于消防中心和现场之间的通讯,启动多个可多方通话,可报警、核对警情、指挥救援和故障联络。
18.消火栓泵
20.压力开关
在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器。
21.控制器主机
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。
22.显示系统
23.切断非消防电
火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。”可见,国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
采用消防控制室全楼切断,切断非消防电的范围:冷水机组及其附属泵和楼内所有空调机组、新风机组、风机盘管,客梯,通讯交换机、1楼以上的全部照明(消防中心除外)、1楼以上的全部非消防专用的设备电源。
24,防火卷帘门; 是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
25,气体灭火;系统具有自动、手动和机械应急手动三种控制方式。系统主要由:气体灭火控制器、灭火剂储瓶、瓶头阀、电磁瓶头阀、选择阀、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、压力讯号器、火灾探测器、储瓶框架、喷嘴及管路系统等组成。根据使用要求,可设计成无管网系统、单元独立系统和组合分配系统,实施对单区和多区的保护。该系统主要适用于:计算机房、图书馆、档案馆、配电房、电讯中心、地下工程等重点部门的消防保护。
二.火灾自动报警系统工作原理及联动误报警而造成的危害:
& && && &1.例如,本来没有发生火灾,系统误报警后,就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到底层,其结果往往造成人们许多不必要的恐慌,有时可能造成大的损失和严重后果,尤其在人员密集的公众聚集场所这种潜在危险更大。这种分级的控制形式通常需要人工的确认和转换,这一点在普通的火灾自动报警系统中尤为重要,而采用智能火灾报警控制器和探测器则能极大地提高整个火灾报警系统工作的准确性和可靠性。
& && && &2.自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的水流指示器动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使压力动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。
& && &&&3.气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。
& && && &4.防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用常开式防火门,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或电磁锁的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。
& && && &5.排烟、正压送风系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当排烟温度超过283cI=时,装设在阀口的熔断器动作,排烟防火阀自动关闭,同时也联锁关闭风机。根据建筑物的不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑物内,同层风口阀多达10几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开风口阀的问题。一般来说,“顺序”打开对系统要求较低,发生联动故障的机率较小。
& && &&&6.疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。
& && &7.疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散诱导灯一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5—2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。
& && &8.消防电梯的控制消防电梯的控制是通过设置在消防控制室内的电梯控制显示盘进行控制,或通过设置在建筑物消防控制室或电梯轿厢处的专用开关来控制。火灾时消防控制室发生信号强制电梯降至底层,让乘客先行离去,然后电梯停止运行。应急消防电梯只供消防人员使用。
& && &9.目前,国内的火灾报警系统大部分采用传统布线方式,使得线数较多,施工不方便。采用式数据传送,则线数少,安装方便。随着大规模技术的发展,火灾自动报警系统可向模块化、全分散式控制发展。
三、火灾报警及联动的工作流程:
& && & 1.火灾自动报警系统的探测部分(感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮)报警,根据主机所设定的联动程序通过联动模块或者多线启动相应的消防设施。自动喷水系统的原理,当发生火灾后,着火部位的温度过高,将喷头烧爆,喷水后是管网内上腔压力小于下腔压力,压力差是下面的水将湿式报警阀的阀瓣打开,水在上涌过程中有部分水流通过旁路的水管进入延时器,通过压力警铃和压力开关,使压力警铃发出声响,压力开关报警,联动喷淋泵,达到持续供水的目的。压力开关启泵可通过压力开关直接启泵或火灾自动报警系统联动实现。消防规范必须是压力开关能够直接启泵。
& && && && &2.消防系统 一般是3个部分组成的 水系统 风系统 还有一个电系统。 水系统又分为 喷淋系统和消火栓系统, 风系统基本上就是送风 和排烟了 , 所谓的电系统呢 现在可以像你问题中提到的 有 切非消防用电源,但是现在的 水和风系统的动作基本上都是靠消防自动报警主机来实现联动的 。 也就是说在你的消防报警主机的外线上 连接了 各种的探测器,烟、温、手报、还有好多的监视和动作模块。 主机在收到报警后会根据主机中预编的逻辑进行运算,然后动作模块动作 相应的外部设备才能动作的。喷淋头 只是喷淋系统中的一个设备 它只能靠温度才能炸开 然后你下面说的压力开关动作后,这个时候压力开关上的监视模块动作主机收到压力开关的报警信号, 而后按照预先编写的程序动作启动喷淋泵的动作模块,喷淋泵的控制柜在自动挡上的话那么喷淋泵就开始运转了。 后面你说的相应区域的联动设备动作 基本上就不会动作的,为什么呢这么说呢 因为水流和压力开关的报警 一般在编写逻辑时 是不写入这些设备中的而只用在喷淋系统中。 后面的那些联动是靠烟、温、手报等其他条件启动的。
& && & 3.消火栓其实又是一个系统了,这个系统不需要主机可以启动消火栓泵 ,并且要求消火栓按钮直接启泵,四根线的原因是2根是启动用的. 还有2根是来实现消火栓按钮显示泵已近启动用的(工作指示用)。
四、输入输出模块的工作原理:(常用型号:JBF-151F/D)
& && &&&双路切换;实现联动控制系统的线路与被控设备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统,保障系统的安全;
& && &与专线控制盘连接,用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等),一只模块可控制一台大型消防设备的启、停控制;
& && &插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将切换模块插入底座。易于施工、维护;
& && &通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。
确 认 灯 动作灯—红色,回答灯—绿色;动作时,动作灯常亮、回答灯常亮
接点负载 AC250V/3A、DC30/V7A启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点
安装与接线
安装孔距为65mm,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。
端子1接多线盘启动端;端子2接多线盘停止端;
端子3接多线盘回答端;端子4接电源地G;
端子5、6为停止命令对应的常开触点输出;
端子11、12接220V回答信号;
端子13、14为启动命令对应的常开触点输出;端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出;
触点输出均为无源。
端子16接24V电源正极;
应用(接专线控制盘)
注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号。
JBF-151F /D只有1个回答输入,它是启动1的回答。
JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点,停止命令输出时只输出一对常开点。
本模块输出触点默认为脉冲点动型,当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正极.
&&五、报警电路及联动控制的布线:
1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。
4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。