中央空调铜管结炭是怎么回事啊


大家都知道,空调在夏天可以制冷,现在是生活中必不可少的家用电器。但是啊,中央空调有一个冷媒,它的冷媒运行效果直接影响整个空调的制冷效果,所以冷媒铜管很重要,空调铜管是指连接空调器室内机与室外机的连接铜管,空调铜管具有质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压等特点,因此深受人们的喜爱。空调铜管可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管两个种类。当然也可以根据空调铜管的用途分为R22空调铜管、R410A中央空调铜管、毛细铜管、异形铜管等。下面贤集网小编来为您介绍一下空调铜管多少钱一米?空调铜管的作用、焊接方法、好坏判断方法、选购方法

一般装修公司和维修公司报价都是在100-120元每米左右,但是其实他们购买的时候都是以公斤购买,每公斤45元左右,而给你维修时会按照不同匹数空调而定价格,一般来说根据不同管径的铜管价格不同。1p空调铜管价格在80元左右每米,1.5p空调价格在100元左右,2-4p空调铜管价格在90-120元左右,4-6p价格在120-140元左右,6-8p在180-240元左右,这是维修公司的报价,如果你自己去购买大概也就是十几元左右,所以说空调铜管价格差异真的很大,虽然维修公司的报价中包括了维修工人费用等等,但是未免这个差异也太大了,让我心里很不平衡。



1、室外机与室内机的连接的专用空调铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。
2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。
3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。
4、雪种经空调铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。
5、然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细铜管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。
6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。这样您应该明白两条空调铜管的作用了吧。


铜管是制冷装置的重要原材料,主要用于制作换热器和连接管道、管件。制冷空调的管件多是用铜(紫)管材,常用的焊料类型有铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。在焊接时要根据管道材料的特点,正确的选择焊料及熟练地操作,以确保焊接的质量。
铜与铜的钎焊,可选用磷铜焊料或含银量低的磷铜焊料,如2%或5%的银基焊料。这种焊料价格较为便宜,且有良好的溶液,采用填缝和湿润工艺,不需要焊剂。
2、对不同类材料的焊接
①铜与钢或铜与铝的焊接
可选用银铜焊料和适当的焊剂,焊后必须将焊口附近的残留焊剂用热水或水蒸气刷洗干净,防止产生腐蚀。在使用焊剂时最好用酒精稀释成糊状,涂于焊口表面,焊接时酒精迅速蒸发而形成平滑薄膜不易流失,同时还可避免水份浸入制冷系统的危险。
可选用磷铜焊料或黄铜条焊料,但还需使用相应的焊剂,如硼砂、硼酸或硼酸的混合焊剂。

对焊接不同的材料,不同的管径时所需的焊枪大小和火焰温度的高低有所不同,焊接时火焰的大小可通过两个针形阀进行控制调整,火焰的调整时根据氧、乙炔气体体积比例不同可分为炭化焰、中性焰和氧化焰三种。
其特点是氧气与乙炔气的体积比小于1,略缺氧,易将炭粒带入金属而影响焊料流动,冒黑烟,温度约为2700左右,可用于对管道的烘烤等。
其特点是焰芯的尺寸取决于燃烧气体的成份、耗量和流速,焊炬喷嘴孔直径决定了火焰焰心的直径,而混合气的流速,则决定了焰芯的长度,中性焰的火焰分3层,焰芯呈尖锥形,色白而明亮,内焰为蓝白色,外焰由里向外逐渐由淡紫色变成为橙色和蓝色,温度约为℃左右,氧气与乙炔气的体积之比为1:1.2 制冷空调的管件焊接多使用中性焰。
其特点是是焰芯是圆锥形,长度明显地缩短,轮廓也不清晰,颜色暗淡,外焰也缩短了,火焰是蓝色,火焰燃烧时伴有响声,响声大小取决于氧气压力,氧化焰的温度高于中性焰,适用于黄铜的管件焊接。火焰的性质是根据被焊金属种类及其性质来选择的,应注意科学地选择使用。
点燃前先按操作规程分别开启氧气瓶和乙炔气瓶的阀门,使低压氧气表指示在0.2~0.5Mpa左右,乙炔气的眼里表指示在0.05Mpa左右。然后微开焊枪的氧气阀。再微开焊枪上的乙炔气阀,同事,从焊嘴的后面迅速点火。切不可在焊嘴正面点火,以免喷火烧手。点燃后即可调节,两阀的调节就是调节氧气与乙炔气浸入焊枪混合气的比例,从而得到不同的火焰。

焊接时应严格按步骤进行操作,否则,将会影响焊接的质量。
①检查氧气瓶和乙炔瓶内的量是否足够。
② 核对图纸要求,保证各部件的齐全无缺,功能完好。
③保证管路光路横平竖直,注意各阀件的方向性。
④根据图纸要求的尺寸和管径,用卷尺量取相应的长度,并用线号笔几下位置。
⑤较粗的铜管要固定后,再用割刀拆下,要保证割口平齐,不变形。
⑥用锉把割口毛边锉平,并用抹布擦拭干净。
⑦将要焊接管件表面清洁或扩口,扩完的喇叭口应光滑、圆正、无毛刺和裂纹,厚度均匀,用砂纸将要焊接的铜管接头部分打磨干净,最后用干布擦干净。否则,将影响焊料流动及焊接质量。
⑧除紫铜与紫铜焊接外,所有管件在焊接前都应用纱布或不锈钢丝刷清理,露出光亮金属表面。(内为表面均要清理,金属屑及砂粒应清除干净)
⑨对将要焊接的铜管互相重叠插入(注意尺寸)并圆心对准。
①焊接时应在被焊管通低速氮气,防止氧化。
②乙炔气应通过无氧化焊接发生器,防止焊接物件外表面氧化。
①焊接时,必须对被焊件进行预热。将火焰烤热铜管焊接处,当铜管受热至紫红色时,移开火焰后将焊料靠在焊口处,使焊料熔化后流入焊接的铜件中,受热后的温度可通过颜色来反映温度的高低,暗红色:600摄氏度左右;深红色:700摄氏度左右;橘红色:1000摄氏度左右。
②焊接时,气焊火焰不得直接加热焊条。
③对于高温条件下易变形,损坏的部件应采取相应保护措施。如角阀、蒸发器,冷凝器等要用湿纱布包扎接口后再进行焊接,对于电磁阀、膨胀阀、液镜、四通阀,能拆开的一定要拆开后焊接,不能拆的同样采取以上措施。
④焊接时,在焊完后将铜管进行退火时,退火温度不低于300摄氏度。
⑤焊接完毕后,冷却,用干燥氮气清理管内氧化物和焊渣。
①在试压过程中发现焊接有渗漏的地方应进行补焊,补焊时要将系统试压的氮气放掉,焊后要重新试压。
②补焊前腰将表面的氧化层,用纱布擦净。补焊后,要将氧化皮清除干净,在水中淬火后,应将铜管烘干,不得有水滴存在。
③全部焊完后,要用氮气将系统吹净。

1、准备焊接用气体、设备和材料;
3、检查焊接用设备、工具的状态;
4、开启瓶阀,调节氧气减压器控制出口压力为0.15~0.2MPa,调节乙炔减压器控制出口压力为0.01~0.02MPa;
5、打开乙炔调节阀—点火—调整乙炔调节阀,使火焰长度适中;
6、打开氧气调节阀—缓慢凋节使火焰成中性焰;
7、按中性焰(小)→加乙炔→羽状焰变大→加氧气→调为中性焰(大)的顺序调节火焰;
8、按中性焰(大)→减少氧气→出现羽状焰→减少乙炔→凋为中性焰(小)的顺序凋节火焰;
9、使焰心尖端距焊件2~4mm,与管子垂直,对焊缝全长均匀加热至喑红色;
10、涂上钎剂,在钎剂成为透明液体且均匀浸润焊缝时,将涂有钎剂的焊料送入加热,直到焊料充分熔化并饱满地填充焊缝;
11、移去火焰,在焊料完全凝固之前,保持焊件不相互错位;
12、关乙炔阀,然后关氧气阀熄火;
13、调松减压器,关闭瓶阀;
14、整理工具、设备,淸扫现场。


判定铜管的好坏,第一步就是看铜管的内外表面,通常应该清洁、光亮、无明显的氧化变色、无砂眼、针孔、裂纹、起皮、气泡、夹杂发黑、绿锈以及碰伤、模痕等;内表面不应有空拉皱纹、划伤、凹坑、明显环状痕等缺陷。如无以上明显缺陷,且手感光滑,表面呈紫红色,光亮一致,判定初步完成。
铜的延展性、塑性很好,所以通过弯折来检查铜管的性能状况也是个不错的方法。一般加工成型的铜管主要分为硬态、半硬态、软态三种,不同状态的铜管延展性、塑性柔韧度也有所不同,最常用的软态铜管是非常容易折弯并保持不断裂,当弯折时出现难弯或铜管表面裂纹及折断,则表明铜管质量不是太好。
真正确定铜管质量的好坏,还需通过检测尺寸偏差、化学成分、力学性能、工艺性能、晶粒度、涡流探伤等手段加以鉴别。


1、空调铜管的耐压等能力:大金专用空调铜管采取的都是R410a制冷剂系统,因此选择的空调铜管必须要承受很高的压力,在这里推荐使用大金专用410铜管。410空调铜管是针对R410a制冷剂专门生产的一个产品,能够满足R410a制冷剂系统中高压力,高洁净度等要求。
2、空调铜管价格:市面上的410空调铜管价格比R22空调铜管价格普遍都要贵点。其实不然,由于410空调铜管大多数采用的是挤压技术,所以在承受高压力的同时可以使铜管的壁厚更薄。从而减轻了铜管每米的重量,是铜管在相同米数的前提下重量更轻。


以上是贤集网小编为大家介绍的空调铜管多少钱一米?空调铜管的作用、焊接方法、好坏判断方法、选购方法。其实,虽然中国空调的市场容量从1999年的750万台提高到目前的2390万台,增长势头已经开始放缓,但是中国制冷空调工业协会分析认为,“十一五”期间,中国的城市化建设以及国民经济的稳步发展,都为中国制冷空调业的继续增长提供了条件,这势必会促进铜管在这一行业的应用不断扩大。未来五年内制冷空调工业的发展仍会保持8%~9%的增长速度,这将带动2007年至2009年中国空调用铜管的需求量每年有7万吨~8万吨的增长量,即中国空调用管的需求量将在2006年约75.O万吨的基础上稳步提高到2009年接近1∞.O万吨水平。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

  中央空调是我们现在的公共和商业区域不能缺少的一种大型电器,给我们的工作生活带来了很多方便,但是空调在使用了一段时间以后,一般会出现结霜的问题,下面安通就来给大家介绍一下空调铜管结霜的原因以及解决方法。

  在冬季空调在运行时主要是进行供热模式,在使用空调的过程中,室外的温度低于了5度,在北方不少区域,温度经常性的在零度以下,甚至零下十几度,那么空调室外机的热交换器它的蒸发温度就会低于0度,在这时空气中的水分就会在空调室外机上凝结成霜。

  随着空调运转时间的加长,空调室外机上结霜的厚度就会增大,这时就会导致空调热交换器性能逐渐下降,制热效果也会降低。

  如果想要中央空调能够正常的进行运转,就应该及时将空调冷凝器上的霜清理,这样空调才能继续正常进行工作。

  而夏季空调主机在运行过程中,它的制冷剂就会在铜管中不断进行流动,实现降温的目的,空调室外机在运行时如果它的运行时间过长或者是铜管没有包好,这时通过和室外机之间的温度就形成了反差,最终形成冷凝水。

  这样还不至于使空调室外机结霜,但是如果这个时候遇到了空调制冷剂不足的情况,空调压力不够,压缩机在运行过程中就会更加的吃力,因此在空调的铜管上就会结霜。

  当前的主要解决方法 :在解决空调室外机结霜的情况时,首先空调的制冷剂不足应该及时为空调添加制冷剂,在添加完制冷剂之后还需要将空调室外机铜管重新使用保温层包好,这样就能很好的防止空调室外机结霜的问题。

  空调在运行过程中它的制冷量正常,那么就说明空调制冷剂充足,这时如果检测不到它的风口出风温度,同时空调部分地方出现了结霜的现象,那么就说明是空调节流阀出现故障。

  空调内机进行制热时,它的外机就在进行散冷,这时达到了一定温度之后空调冷凝器就会自动进行除霜。

  以上就是安通教给大家的,空调铜管结霜的原因以及空调铜管结霜的解决方法,空调铜管结霜的情况在现在的空调保养里面是很常见的,所以对于空调铜管结霜的原因以及空调铜管结霜的解决方法我们要进行了解。

  当然出于保护设备处罚,专业的问题最好还是请专业的人或者公司来解决。

  专业从事中央空调系统服务20年,主营空调铜管、、空调分支器、空调制冷剂等中央空调配件,有专业的团队,提供设计、预算、系统配置、材料配送、施工、售后一站式服务。

可以借鉴下主流暖通公司中央空调一般铜管直径19mm以下的厚为0.8mm,直径19mm以上的厚为1mm。铜管太薄有隐患,成本比较低。当然可以在以上标准上加厚1mm到2mm,太厚了也没有作用。河图暖通公司为您解答
中央空调的铜管是不是越厚越好呢?

中央空调的铜管不是越厚越好,空调铜管粗细是有匹配的,小空调用大铜管不行,大空调用小铜管也不行。

中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤。

因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。注意:410A环保冷媒要求铜管壁厚要足够厚。

安装冷媒铜管是中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氨气(充氨焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。

选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。

2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统。

3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。

4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。

5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。

中央空调铜管包含好长的?
不是这样的,空调铜管粗细是有匹配的,小空调用大铜管不行,大空调用小铜管也不行。

1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
然后充氮保压,这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要说明的是:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
中央空调 铜管 最长多少,效果不受影响

安装中央空调的铜管哪种好?
风冷变频的中央空调,如大金,日立,三菱重工,铜管长度基本都是150M以内。
因为这种冷媒系统,是单靠压缩机的压力差来输送冷媒,不是像冷水机组那样有水泵。压缩机输送能力有限,厂家也承认,随长度增加其供冷量是衰减的,这种影响不可避免,只有尽量缩短铜管的设计,这样也可节省成本。

免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的。如权利人发现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系。本站核实确认后会尽 快予以处理

  • 长虹变频空调显示Γ8是什么故障F8故障是...

  • 长虹变频空调出现F6代码什么意思内机显示...

  • 空调上显示EO是什么故障长虹智能空调显示...

  • 长虹26空调显示f0是什么意思FO故障代...

  • 长虹变频空调挂机开一分钟就J1,是什么故...

  • 长虹变频空调,显示e六故障怎么回事?一、...

  • 空调不凉原因有哪些空调不制冷需要检查以下...

  • 汽车空调一切正常,但就是出风不凉怎么办?...

  • 汽车空调不凉比自然风要凉一点如果加上一开...

  • 空调不凉怎么回事一、空调不制冷的原因 1...

  • 新空调不制冷空调不制冷一般有一下几个原因...

  • 空调不制冷了怎么回事??1.先目视一下外...

我要回帖

更多关于 中央空调安装铜管路分支怎么合理 的文章

 

随机推荐