:我们在编写程序时根据工艺避免不了的要使用一些定时器,当定时器的前一步满足要求,定时器开始定时,时间到了以后,会做出动作,后面的程序会继续执行,此时定时器还会继续计时,采取什么方式复位定时器呢?是采用定时器的下一步执行的同时复位定时器,或定时器输出后上一步断开定时器能流,或者定时器自身常闭点自己复位,或者还有一些别的做法,大家谈谈自己平时工作中写程序时的做法。。。。。。。!我有时候担心定时器动作后,程序继续执行了可是定时器还在哪里跑着,用过之后没人管它了。。。。!
下面是我的回帖:
定时器有多种,各种定时器复位的方法不完全一样,有的可用不止一种方法复位。有时由于工艺的原因,定时器会被自动复位。所以我觉得讨论这个问题意义不大。
但是在设计程序时应考虑和重视定时器复位的问题,因为定时器在复位之前就不能作下一次的定时操作了。有时需要编程人员在适当的时候将某个定时器复位。
此帖来自中华工控网。
原文件地址:
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:
文章数:11829
年度积分:50
历史总积分:18032
注册时间:
2014相约国庆
& &根据需要做相应的处理。
文章数:374
年度积分:74
历史总积分:74
注册时间:
加联锁,如是累加的还加复位。
eyujiedianqi
文章数:2629
年度积分:65
历史总积分:6189
注册时间:
我是程序执行一次以后,在开始下一次执行前设置全部定时器复位一次。
效果还好。
ytleaderplc
文章数:6853
年度积分:1236
历史总积分:14082
注册时间:
各种PLC是不一样的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: &
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
来蹭蹭经验
文章数:5114
年度积分:637
历史总积分:10285
注册时间:
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
各种plc不一样,处理方法也不一样。此帖发自论坛APP
致力于自动化
伺服 PLC HMI
文章数:13116
年度积分:925
历史总积分:17893
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
每种PLC是不一样的。
工控学堂推荐视频:三菱PLC定时器应用程序编程实例
16:26:20来源: diangon 关键字:&&&&
应用程序编程实例(三菱PLC编程实例)
1.产生脉冲的程序
& (1)周期可调的脉冲
如图1所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0闭合后,第一次扫描到T0时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开。T0常闭触点断开后的下一个扫描周期中,当扫描到T0常闭触点时,因它已断开,使T0线圈失电,T0常闭触点又随之恢复闭合。这样,在下一个扫描周期扫描到T0常闭触点时,又使T0线圈得电,重复以上动作,T0的常开触点连续闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为1s的连续脉冲。改变T0的设定值,就可改变脉冲周期。&
& 图1& 周期可调的脉冲信号
& (2)可调的脉冲信号发生器
如图2所示为采用两个定时器产生连续脉冲信号,脉冲周期为5秒,占空比为3:2(接通时间:断开时间)。接通时间3s,由定时器T1设定,断开时间为2s,由定时器T0设定,用Y0作为连续脉冲输出端。
& 图2& 占空比可调的脉冲信号发生器
& (3)顺序脉冲发生器
如图3a所示为用三个定时器产生一组顺序脉冲的程序,顺序脉冲波形如图3b所示。当X4接通,T40开始延时,同时Y31通电,定时l0s时间到,T40常闭触点断开,Y31断电。T40常开触点闭合,T41开始延时,同时Y32通电,当T41定时15s时间到,Y32断电。T41常开触点闭合,T42开始延时,同时Y33通电,T42定时20s时间到,Y33断电。如果X4仍接通,重新开始产生顺序脉冲,直至X4断开。当X4断开时,所有的定时器全部断电,定时器触点复位,输出Y31、Y32及Y33全部断电。
& 图3& 顺序脉冲发生器
2.断电延时动作的程序
& 大多数PLC的定时器均为接通延时定时器,即定时器线圈通电后开始延时,待定时时间到,定时器的常开触点闭合、常闭触点断开。在定时器线圈断电时,定时器的触点立刻复位。
& 如图4所示为断开延时程序的梯形图和动作。当X13接通时,M0线圈接通并自锁,Y3线圈通电,这时T13由于X13常闭触点断开而没有接通定时;当X13断开时,X13的常闭触点恢复闭合,T13线圈得电,开始定时。经过10s延时后,T13常闭触点断开,使M0复位,Y3线圈断电,从而实现从输入信号X13断开,经10s延时后,输出信号Y3才断开的延时功能。
& 图4& 断电延时动作的程序
3.多个定时器组合的延时程序
&&三菱PLC的一个定时器的延时时间都较短,如FX系列PLC中一个0.1s定时器的定时范围为0.1~3276.7s,如果需要延时时间更长的定时器,可采用多个定时器串级使用来实现长时间延时。定时器串级使用时,其总的定时时间为各定时器定时时间之和。
如图5所示为定时时间为1h的梯形图及时序图,辅助继电器M1用于定时启停控制,采用两个0.1s定时器T14和T15串级使用。当T14开始定时后,经1800s延时,T14的常开触点闭合,使T15再开始定时,又经1800s的延时,T15的常开触点闭合,Y4线圈接通。从X14接通,到Y4输出,其延时时间为s=3600s=1h。
& 图5& 用定时器串级的长延时程序
关键字:&&&&
编辑:什么鱼
引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
关注eeworld公众号快捷获取更多信息
关注eeworld服务号享受更多官方福利
热门关键词
大学堂最新课程
TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。 
热门资源推荐
频道白皮书
何立民专栏
北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。用2个定时器实现1个灯闪烁的控制
添加时间:
来源: | 阅读量:2707
提示: 1.内容与要求按下动合按钮SB1,灯HL1以发光1s、熄灭1s的频率不停闪烁;按下动合按钮SB2,灯HL1闪烁停止。要求用2个定时器作闪烁控制。2.学习重点1)继续学习定时器的运用。2)学习用定时器实现1个灯闪烁的控制。3.实训步骤(1)PLC的I/O分配与接线由于本实训任务的PLC的I/O接线与第2章2.1.1节实训任务相同,所以可将画图省略
&&&&1.内容与要求
&&&&按下动合按钮SB1,灯HL1以&发光1s、熄灭1s&的频率不停闪烁;按下动合按钮SB2,灯HL1闪烁停止。要求用2个定时器作闪烁控制。
&&&&2.学习重点
&&&&1)继续学习定时器的运用。
&&&&2)学习用定时器实现1个灯闪烁的控制。
&&&&3.实训步骤
&&&&(1)&PLC的I/O分配与接线&&由于本实训任务的PLC的I/O接线与第2章2.1.1节实训任务相同,所以可将画图省略,但要列出I/O分配以便进行程序编写。
&&&&PLC的I/O分配见表3-1。
&&&&表3-1&&&&PLC的I/O分配
&&&&请根据表3-1完成PLC的I/O接线。
&&&&(2)&PLC程序的编写PLC的控制程序(供参考)如图3-1所示。
&&&&图3-1&&&&PLC的控制程序
&&&&a)梯形图程序b)指令程序及说明
&&&&在图3-1所示的程序中,灯能实现反复闪烁,关键是动断触点T1(第4行)的作用。启动后,R1接通,Y0接通,灯发光,同时定时器T0被驱动(第4行)。1s后T0动断触点断开,Y0熄灭(第11行),同时定时器T1被驱动(第4行)。1s后T1动断触点断开,定时器T0失电(第4行),同时T1也失电(第4行),T1动断触点又复位(第4行)。这样两个定时器触点都复位了,Y0又重复发光(第12行),如此不断地重复。显然,正是动断触点T1断开后使两个定时器都复位,才实现了Y0的反复驱动。
&&&&(3)&PLC程序的执行与调试按图3-1编写程序,传送到PLC执行,并进行程序调试,直至满足控制要求:按下按钮SB1,灯HL1以1次/2s的频率不停闪烁;按下按钮SB2,灯HL1闪烁停止;再按SB1可重新启动。
&&&&4.分析与思考
&&&&(1)图3-1所示的程序中定时器T0与T1的作用在图3-1所示的程序中,定时器T0设定值(1s)是灯的发光时间,而定时器T1的设定值(1s)则是灯熄灭的时间。灯HL1&(Y0)的闪烁就是靠定时器T0与T1的交替驱动来实现1次/s的闪烁。可通过改变T0和T1的时间设定值,来得到灯不同的闪烁频率或产生发光与熄灭时间不同的闪烁。请继续完成以下练习:
&&&&1)选用以0.01s为单位的定时器,并将定时器的时间设定值进行修改,实现灯2次/s闪烁的控制。
&&&&如需要改变为灯2次/s闪烁,简单地说就是要求1次/0.5s闪烁,所以要将两个定时器的设定值改变为0.&25s。当然,应该注意的是,0.25s的定时器就不能使用以0.1s为单位计数的TMX定时器了,而应选用以0.01s为单位计数的TMR定时器。请将定时器&TMX&0&K10&与&TMX&1&K10&的设定值改变为&TMR&100&K25&和&TMR&101&&K25&,如图3-2a所示,并进行验证。
&&&&2)将定时器T100与T101的时间设定值进行改变,实现灯发光时间与熄灭时间不同的闪烁。
&&&&图3.1所示程序的最大特点是灯HL1的发光与熄灭的时间由不同的定时器设定并控制,因此可用实现灯发光与熄灭时间不同的控制。如需要实现灯发光1s、熄灭2s的闪烁,可将程序中的T1的设定值改为2s(TMX&1&K20)即可(见图3-2b),请作验证。
&&&&图3-2&&&&运用定时器不同的设定值实现不同的闪烁
&&&&在程序中应用到多种单位的定时器时,应学会合理地分配编号,这样可以便于编写程序和检查。我们可以把0~&99编号的定时器都使用为0.1s(&TMX)型的,100~199编号的定时器都使用为0.01s(&TMR)型的,200~&299编号的定时器都使用为1s&(TMY)型的,300~&399编号的定时器都使用为0.&001s(TML)型的,这样可以利于区分程序中定时器的单位和便于调试检查,使程序更加合理。
&&&&(2)用2个定时器实现灯闪烁的不同方法图3-3所示的程序,也是用2个定时器实现1个灯的反复闪烁,同样能实现1次/s的闪烁,控制方法与图3-1所示略有不同。图3-3所示程序中的T1为什么要将时间设为2s?请分析思考,并作验证。
&&&&图3-3&&&&梯形图程序
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
冷室压铸机的压室与保温坩埚...
合理地确定压铸件的分型面,...
填料的物理、化学性能对石膏...
显影组件主要以感光鼓为中心...
新闻热点排行评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
怎么下载。
怎么看不了了?
怎么看不了
为甚么我的看不了
为什么看不了
讲得真不错,深入浅出,好!!
讲的很详细
给我们一个电话
我们的电话从早上9:00开始
电话:400-503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4

我要回帖

更多关于 戴尔电脑怎么强制开机 的文章

 

随机推荐