英威腾200a变频器怎样设置停机面板显示下降频率?

英威腾变频器指示灯状态及功能说明


区域1就是变频器的各种状态指示灯的地方,2为单位指示灯,3为数码显示区域。

RUN/TURN:灯熄灭状态表示变频器处于停机,灯闪烁表示处于参数自学习状态,灯亮表示变频器处于运行状态。

FWD/REV:次LED灯为正反转指示灯,FWD表示变频器正转运行输出,REV表示变频器反转运行输出。

LOCAL/REMOT:本地操作与远程通讯指示灯,LED灯熄灭表示变频器在本地面板控制下,LED灯闪烁为在外部端子控制下,LED灯亮表示在远程操作控制下。

TRIP: 故障指示灯,变频器正常状态LED灯不亮,报警LED灯闪烁,故障LED灯亮。

5位LED显示,变频器频率、电压、电流等各种参数监控,功能代码,故障报警代码等显示。

看过《英威腾变频器指示灯状态及功能说明》的人还看了以下文章

远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001控制的主要对象是煤气炉的炉条机、风机、以及蒸汽的控制和现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子 S7-1200,通过ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。

本文主要介绍该 MODBUS 转 PROFINET 网关的配置方法和过程。

第一步:首先加入 GSD 文件。将Modbus转Profinet网关的GSD 文件YC-MDPN-001拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“英威腾”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。

第五步:确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择写命令两条,读一条;也就是4个字节输出,2字节输入。


第六步:组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。

第七步:配置网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。

第八步:设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)。

第九步:填写英威腾变频器的站号。

第十步:下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096。

第十一步:功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。

第十二步:寄存器按10进制格式写入1000H即4096,内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。

第十三步:下面这是第二条,需要写的数据,起始地址为2000H,十进制为8192。

第十四步:内存映射起始地址因为前一条命令占了两个字节所以这里填写1502对应Q地址的地三四个字节。

第十五步:下面这是第三条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097。

第十六步:选择03功能码即读多寄存器,地址填写10进制4097,寄存器数量1个。内存映射地址为0对应I地址的第一二位。

以上内容就是远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001控制的主要对象是煤气炉的炉条机、风机、及蒸汽的控制和现场各项参数的显示与报警的配置全过程。如果有技术问题可以随时联系远创智控我们协助解答。

1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能。

2、Modbus转Profinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。