  摘要:农村配电网”低电压”问题严重影响了农村地区社会经济发展和人民生活本文从低电压问题的危害、分类、产生原因与特征等方面进行剖析,从电网规划设計、建设、运行等五个方面提出了治理措施为现场低电压问题的诊断分析和治理提供了新的思路。
  关键词:农村配电网;低电压;診断;治理
  中图分类号: U224.3+1 文献标识码: A
  近年来随着我国农村社会经济的快速发展和人民生活水平不断提高,农村地区用电负荷絀现了快速增长随之农村配电网结构薄弱、供电能力不足问题开始显现,尤其是农电低电压问题严重影响了农村居民客户的正常用电。在此背景下国家从2010年开始启动了新一轮的农网升级改造工作,加大了对农村配电网的建设投资然而,一些地区电网改造中对 “低電压”问题认识不到位,措施针对性不强导致改造工作事倍功半。以下从低电压的危害、分类、成因与治理措施等方面入手对农村低電压问题进行论述。
  电压质量不仅仅是电力企业衡量电网安全运行的一项技术指标也是反映电力企业优质服务水平的一项重要服务指标。电压低会给工农业生产和人民生活带来很大的困难和损失主要有以下危害:
  (1)造成灯光暗,空调无法启动影响居民生活。电压降低5%普通电灯的照度下降18%;电压降低10%,照度下降35%;电压降低20%则日光灯不能启动,各种照明设备发光率下降同时,电压低会造成空调无法啟动
  (2)增加线路和设备损耗。在输送一定电力时电压降低,电流相应增大引起线损增大。
  (3)影响正常工农业生产低电压严重時可引起相关保护设备的低电压保护动作,可能造成电动机无法启动影响工厂和农业生产。
  (4)损坏电动机和变压器等设备电压过低超过10%,将使电动机电流增大线圈温度升高严重时甚至烧损电动机;部分低电压是由于变压器、线路等过载卡脖子引起,严重时会同时造荿设备烧毁
  (5)降低电力系统的稳定性。由于电压降低相应降低线路输送容量,因而降低了稳定性甚至导致系统崩溃。
  (6)影响广播、电视、通讯等效果
  低电压从持续时间上来看,一般可分为短时性低电压和持续性低电压
  短时性低电压一般是由于电网在運行中发生断线、短路等突然异常或故障扰动等情况引起,往往可在故障排除后消除持续时间较短。此类低电压在电网动态情况下出现又称为动态低电压。
  持续性低电压一般是由于电网本身存在的供电半径大、截面细、容量小等结构性问题引起在结构性问题得到治理前一直存在。此类低电压为电网静态条件下发生又称为静态低电压。
  3 低电压的成因与特征
  农网低电压问题的形成有的是仩级中压电网的问题,也有的是低压配电台区的问题或可能是客户内部原因引起,但更多情况下是多方面原因共同存在导致客户末端電压低。以下对短时性和持续性两类低电压的技术性成因与特征进行分析:
  3.1短时性低电压
  (1) 中压线路单相断线或三相配电变压器单楿熔丝熔断此情况下,对于Dyn接线方式的配电变压器其高压侧一相失电,将造成其低压有两相电压降低一半进而发生低电压问题。
  (2) 配电变压器接地装置引下线断线此时由于变压器三相负载的不平衡,变压器中性点发生偏移接地点电位不为零,使得有的相电压升高有的相电压降低,进而发生低电压问题
  (3) 低压线路、接户线或进户线等接头老化烧坏或接触不良。某相导线接头处局部接触电阻過大导致电压降增大,进而发生电压低问题
  以上三个方面原因导致的低电压特征如表1所示:
  表1 短时性低电压的成因与主要特征
  4 其他 —— ——
  3.2持续性低电压
  (1) 供电半径大。中压线路供电半径过长线路压降增大,中压线路的末端电压偏低进而造成配變的出口电压低。另外低压配电台区供电半径大,低压线路压降增大导致低压线路的末端电压低。
  (2) 导线截面细中压线路由于選型标准较低,导线较细线路压降大,引起线路的末端电压偏低进而造成配变的出口电压低。另外由于低压线路、接户线和进户线嘚选型标准较低,其导线截面相对较小线路电压损耗较大,线路末端电压低此外,部分客户内部线路导线截面细内部压降大,也会絀现电压低现象
  (3)设备老化。部分10kV线路、低压线路、接户线、进户线或客户内部线路由于运行年限较长老化现象严重,导线断股或接头较多造成电压损耗大,进而也会产生低电压问题
  (4)线路设备重载过载。中压线路重载过载也会造成线路压降增大,導致线路末端电压低进而引起低压电网电压低问题;此外,配电变压器重载过载变压器内部电压降增大,出口电压偏低同时造成线蕗末端电压低问题。
  (5)配电变压器分接开关位置不合理部分配电变压器由于运行管理原因,其分接开关的摆放位置不合理如档位过低,导致变压器的出口电压偏低进而出现线路末端电压低问题。
  (6)低压三相负荷不平衡三相负荷的不平衡会在中性线中产苼较大的零线电流,进而引起中性点电压偏移三相电压出现不对称,有的相电压高有的相电压低,导致低电压问题的出现
  (7)無功补偿容量配置不足。当前农网普遍存在配电变压器无功就地补偿容量配置不足的问题,甚至未配置无功补偿装置对于无功功率需量较大的农村综合变台区,无功功率将造成中低压线路较大的电压降进而中低压线路均会存在末端电压低问题。
  (8)客户超容用电部分客户超过合同约定容量用电,超过线路、接户线或进户线的限制电流导线发热,电压降增大也会出现电压低问题。
  总结以仩八个方面原因导致的低电压特征如表2所示:
  表2 持续性低电压的成因与主要特征
  4 低电压的治理措施
  低电压治理工作应在科学診断分析的基础上找准具体原因,采取合适的措施方可从根本上解决问题。针对上述成因可从以下五个方面考虑:
  4.1 规划设计方媔
  在规划工作中,优化增加变电站和配变电源布点对农村地区负荷发展应有充分、合理、超前的预测,科学规划变电站的选点和线蕗路径缩短中压线路供电半径,农村地区配变选址应遵循“小容量、多布点”的原则选择在负荷中心布点,尽量缩短低压台区供电半徑在设计工作中,要严格执行技术导则选配导线截面,尽可能保留一定裕度考虑集中安装无功补偿装置,提高功率因素必要时及時校核电压质量。
  4.2 电网建设方面
  大力开展农网工程建设与改造工作尽快解决农网现存的长距离、重过载、卡脖子和设备老化等問题,提高农网装备水平提高工程项目立项的科学性,保证中低压改造的同步实施强化工程质量管理,规范施工工艺标准;积极推进鼡电采集系统和配电自动化建设推广应用集中式三相分补无功补偿装置,推进电压监测点的建设利用各种新技术、新设备和新工艺。
  4.3 运行管理方面
  认真做好设备状态监测工作充分利用用电信息采集系统,及时掌握配变及其低压台区的运行信息;做好设备可开放容量管理及时对配变档位和负荷不平衡问题等进行调整,优化设备运行方式;定期开展红外测温工作及时消除接头发热缺陷。
  4.4 應急抢修方面
  建立健全电网应急抢修体系强化抢修人员业务,提高人员素质快速准确判断低电压问题成因,采取合理措施及时解决短时性低电压问题。加强95598客户报修数据分析工作建立“低电压”客户档案,健全闭环管理流程及时跟踪处理情况,确保整改到位
  4.5 客户管理方面
  加强客户的用电监管,严格治理超容用电问题加强检查频率和处罚力度;对于负荷高峰期间出现低电压的综合變台区,对其小动力用户采取有序用电措施优先保障居民和农业生产用电,缓解用电紧张局面确保电压稳定;同时,应督促客户按规萣配置无功补偿装置实现无功功率就地平衡。
  农村配电网低电压问题存在面广、危害性大但随着农村电网升级改造工作的推进,農网地区电网装备水平的不断提升低电压问题必将得到彻底解决。
  [1]刘永军谷文军.贡德忠.“低电压”产生的原因与解决措施[J].电气化,2012增刊(113).
  [2]伍建炜.县区局解决“低电压”的多种措施[J].农村电气化,2012增刊(104).
  [3]柴岳军,杨杰.因地制宜多措并举治理低电压[J].农村电气化,2012增刊(105)

配电网低电压治理关键问题研究 胡晓菁 陈磊 ,牛全保 邢军 ,刘永斌 (1.国网陕西省 电力公司经济技术研究院,陕西 西安 710065;2.国网陕西省 电力公司 陕西 西安710048;3.国网商洛供电公司,陕西 商洛 726000) 摘 要:单辐射、长距离、重负荷的配电网线路往往存在低电压问题这已成为影响电网供电可靠性的关键 因素。攵章基于陕西配电网低 电压现状及特点分析了线路供 电半径及线径对电压降的影响,进一步推导了 不同负载情况下常用配电网线路的电壓损失百分比同时,研究了线路串联无功补偿、负荷功率因数与线路 末端电压之间的变化规律 为配电网低 电压问题治理提供技术依据。 关键词:配电网;低电压;供电半径;无功补偿 中图分类号:TM71 文献标志码 :A DOI:10.19421j/.cnki.1006.6357.2017.02.010 0 引言 2配 电网低 电压现状分析 2008 《电能质量 供电电压偏差 》中 随着社会的不断发展和人民生 “20kV及 以下三相供 电电压偏差为 2.1陕西配 电网低 电压现状分析 活水平的不断提高 农村用 电愙户 标称电压的 ±7%;220V单相供电电 陕西省 电力公司共有低 电压台 的用电需求也 目益提高。尤其是单 压偏差为标称电压的4-7%、一10%” 区6802个 其中城市配电网低电压 辐射、长距离、重负荷 的配 电网线 的规定 ,将低于 198V的供 电电压定 台区2521个 占37.06% (主要集 路中,往往存在线路 电压损 夨大等 为低电压 中在 西安、宝鸡 、延安 、安康城 乡 问题 ,严重影响 电压质量 使配电 按持续时间分类 ,低电压问题 结合部 )县域配 电网低 电压 台区 网的供 电质量 引起了社会各界的广 包括长期和季节性低电压 。长期低 4281个 占61.94% (主要集 中在西 泛关注 …。文献 [2—3]分析了线 电压指用户全天候低电压持续3个月 安 、咸 阳、滑南 、宝鸡城镇周边 的 路与配 电变压器 (简称配变)的匹 或 日负荷高峰低 电压持续6个月以上 部分农村哋区以及商洛 、汉 中、安 配度 、三相负荷不平衡度对 电压 的 的低 电压现象 ;季节性低电压是指 康山区) 影响;文献 -[4—9]提出采用无功补 度夏喥冬、春灌秋收、逢年过节 、 按照位置分析 ,城市配 电网配 偿 、调压器、固定 串补技术解决长 烤茶制烟等时段 出现具有周期规律 变 台区低 電压 占80%、10kV线路末 线路低 电压问题 目前 ,在实际治 的低电压现象 端低 电压 占16%、其他原 因 占4%; 理低 电压问题 时 ,往往缺乏相关理 按發生 位置分类 配 电网低 县域配电网配变台区低 电压 占68%、 论指导 ,对台区治理往往仅针对配 电压 问题通常出现在 l10kV变 电站 10kV线路末端低电压 占21%、110kV 变容量 、供 电半径进行治理 或者 10kV母线、10kV线路末端、配变台 变电站出口低 电压 占6%,其他原 因 盲 目增加 串并联补偿容量解决线路 区電压 (10kv配电变压器 出口、低 占5%具体见 图2 (a)、 图2 (b)。 低电压问题造成治理效果不明显的 压线路末端)。配电网低电压常见发 可见 目前配 电网低 电压 问题主要 现象 。本文综合分析线路线径、供电 生位置示意见 图1 集中在配变台区及10kV线路末端 。 半径对线路电压降的影响以及串联 2.2存在 问题分析 补偿 、负荷功率因数对线路末端电压 1)农村经济发展和人 民群众 的影响,避免低电压治理过程中盲